发布于:2010-05-10 18:30:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层框架结构,做12米x4.5的大板可以吗?有没有必要加次梁分成两个小板?
板厚取多少合适?
厂房的屋面板是不是必须在未配筋的表面配温度筋?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huxzfj
    huxzfj 沙发
    此板长宽比2.67,接近单向板受力性质,若建筑有要求,可以按整块板设计,不加次梁。若要经济,可以做空心楼盖,经济指标不错。
    屋面板由于受温差较大,易出现温度受拉应力,一般均设置温度筋,温度筋与支座筋按受拉搭接长度连接。
    2010-05-11 22:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • ryo.king
    ryo.king 板凳
    加次梁,加温度筋。
    2010-05-11 20:05:11

    回复 举报
    赞同0