土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:空调水管的压差平衡阀应选多大?

请教:空调水管的压差平衡阀应选多大?

发布于:2005-08-28 07:20:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一个工程冷冻水总管为D273X7,其压差平衡阀应选多大?照常规压差平衡阀的管径(或面积)应是冷冻水总管的百分之多少?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wardjy
    wardjy 沙发
    我想问一下,平衡阀的位置应该具体在什么位置?谢谢
    2008-03-17 12:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • longxingsifang
    首先要明确自力式压差控制阀在水系统运行中的作用,我们知道系统的平衡就是每一个终端用户都能达到设计流量,对应的每一个终端用户来说,在它需要某一流量的情况下就需要一个对应的资用压差,也就是加装自力式压差控制阀可以让每一个终端用户得到一个合理的压差,那么这个系统就是一个接近100%的平衡系统,那么我们选择压差控制阀就不是应该安装在冷、热源出口,而是每一个末端入口。
    假设一个分支管带几个负荷比较相近的末端用户,而且每个末端用户之间阻力偏差很小的情况下,在分支管处加装一台压差控制阀就可以,如果同一分支管所带的每一末端用户阻力偏差很大,那就应把自力式压差阀加装在每一个末端用户上,分支处就可以不用考虑了。
    选用自力式压差控制阀,应特别注意的是:阀门的各项技术性能必须满足用户的使用要求!如果每个用户需要的资用压头是不同的,那么在选择自力式压差控制阀时,首先必须选用压差可调的,其次要根据每一个末端用户的实际需求,可以方便的设定用户的资用压头(即流量)。
    节能与环保是大势所趋,降低能耗、节约运行成本也是所有用户的追求!为提高机组的运行效率,目前空调设计一般都采用变流量运行方式,变流量运行对于每一个末端的流量是随机的,这就需要一个动态平衡,而只有自力式压差控制阀才能满足这种平衡方式的需要!
    欢迎致电我公司交流: 河北平衡阀门制造有限公司
    2005-08-31 22:40:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最具个性“签名”和“头像”投票活动!

我在给排水论坛里看到一个帖子是http://co.163.com/forum/content/98_176164_0.htm#lastreply是一个最具个性签名的投票活动!我想我们这个版块业来搞个这样的活动,来活跃一下我们版块的人气!大家看怎么样?版主觉得可以就发个论坛公告吧!

回帖成功

经验值 +10