一个7层酒店建筑,3—6层是标间,7 层是会议室,那么下面得卫生间排水通气怎么解决?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    建筑内禁止使用吸气阀,着是强规条文来的。我看就做汇合通气管,找个地方出去吧。汇合通气管的计算规范上有明确的计算方法。
    2005-08-31 10:35:31

    回复 举报
    赞同0
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    多谢大家的慷慨襄助,我也觉得能升顶最好,如果屋顶是钢结构的会不会有什么问题?
    2005-08-30 12:22:30