土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这种情况采用信号阀还是闸阀

这种情况采用信号阀还是闸阀

发布于:2010-05-10 16:33:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一段报警阀后的自动喷水干管,需要穿过两个人防单元之间的隔墙,此时,这个隔墙上根据人防要求应设防爆波闸阀,现在问题来了:这两个阀门直接设闸阀,会不会误关引起自动喷水不能正常使用;若设信号阀,那么自动喷水系统设这么多信号阀是否合理,信号阀能否满足人防防爆波要求?还是采用“信号闸阀”?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lgp771446749
    lgp771446749 沙发
    直接用防爆波阀门就行呀
    2010-05-12 22:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • eric.wang
    eric.wang 板凳
    我们遇到此类问题的一般做法是设置带锁具的闸阀,这样就可以既满足人防要求又可以防止误操作
    2010-05-12 13:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防稳压设备设置在屋面还是地下室?

一直有个困惑,看别人的图纸中,稳压设备都要在屋面上这是为什么呢?消防稳压设备不是就稳压泵和稳压罐么,为了控制最上面几层的水压,如果放在地下室行不行呢?弱问,请各位大侠不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10