目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 背枪的乞丐
    学习中 多谢了
    2013-11-25 19:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • caiwu_596683759
    基础底部要做防水,一般采用混凝土垫层,承台内侧不做防水,基础外部要做防水或者防潮,具体情况看当地地质天气情况。具体的,请参见《地下工程防水技术规范(GB50108-2001)》
    2011-03-12 21:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如果要地下室底板不受力的话那么地下室底板防水如何处理呢

:) 最近在做一个商场,地下室总共要用独立基础,但其要求地下室底板不受力,基础沉降底板下加泡沫一类的弹性材料,但是防水不知道怎么做,请教一下各位坛友请指点一下万分感谢。