土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷柜降温不良求调整意见

冷柜降温不良求调整意见

发布于:2010-05-10 16:24:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1.5米长岛柜 实际容积495L 中空玻璃门(无镀镆)
配置概况
压缩机:QD142H
制冷量:305W
功率:285W
电流:2.1A
冷媒:R134A-190g
毛细管:Φ0.9×3000
蒸发器:10圈(约50间距一圈,共计9圈足额附侧壁,底部一个U形圈,合计10圈)
冷凝器:5×8×320面包式
风机:40W (实测32W 0.22A)
以上配置经多次32℃环温测试,均无法达到降温标准90min -19℃ 120min -21℃

从几次的测试数中来看,电流较额定值相比偏大,降温速度与深度均不够!
在此项测试结果前做过单项毛细管3300与3700长度的测试效果均差于3000效果
在此项测试结果后做过2200测试后,降温速度有小步加快降温深度上差不多等同于毛细管3000长度测试结果

这其中思考过多方面因素:玻璃门保温不良,造成毛细管长度3300与3700长度降温更差,3300与3700长差上蒸发温度肯定低于3000,但由于制冷量偏小(流量)无法大于保温不良造成深度无、速度无!
当毛细管减至2200长度时,速度上有了少许改善,但蒸发温度不足造成降温温差较小,降温深度无!

综上所述现打算改用Φ1.1×3500试试看,由于受到这段话的影响(比较有经验的人也告诉过我这个问题)“据有关实验表明,在同样工况和同样流量条件下,毛细管的长度与其内径的4.6次方近似成正比,即 L1/L2=(d1/d2)^4.6 ”
现比较顾虑Φ1.1×3500长度是否足够,但又想保证速度!

附上二份测试数希望哪位比较懂细节调整的帮我看看这样的调整思路与顾虑是否可行,并希望能给些建议,谢谢。

附件说明:
20100507001 毛细管长度3000
20100507002 毛细管长度2200
其余配置如配置概况未作调整!

[ 本帖最后由 anhwei 于 2010-5-10 17:06 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • anhwei
    anhwei 沙发
    希望能有人给分析下:(
    2010-05-11 09:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • anhwei
    anhwei 板凳
    杯具了,无人问津!
    2010-05-10 16:56:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小区换热站的选型问题

现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····如果建议可行,必有厚报

回帖成功

经验值 +10