发布于:2010-05-10 15:31:10
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本人正在做一个32层剪力墙结构工程,用pkpm建模,发现底层x方向剪重比偏小,但位移角满足要求有1/1120那么大了,
怎么调都调不过,请各位高手指点下。
我增加了底层的剪力墙的数量啦,剪重比反而更小了,我适当的增加了上部的梁的高度基本上满足了要求,但是不明白这是为什么?
像这种情况能不能不手调,直接由程序自动调节或者增大全楼地震作用放大系数?请高手指教。
[
本帖最后由 kaerdeng 于 2010-5-11 15:58 编辑 ]
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
剪重比与规范值差15%以内,从地面一层算起,最多只有15%的楼层不满足。
剩余的可以由程序调整。
回复 举报