一个项目,审图意见是这样的“总配电箱输出回路到AL2箱的电源线为BV-5X6,PC32/WC 开关整定电流为32A.不符合GB50054-95-4.3.4条或2009-GB50054-95-2.2.2条的规定。”
请问下大家,这样配有问题吗?确实不太明白审图的意思,而且还写的是强条,还有就是低压配电设计规范有2009版的了吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    BV-5X6的线配整定电流为32A的开关本身有问题。根据我用的BV线允许在流量表,在三十五度时,穿塑料管的四根6的允许在流量线是31,五根允许载流量更小。在这种情况下,32的断路器就起不到保护导线的作用了。即使我们把载流量放大一点,假定6的线允许在流量是33,32的断路器能保护导线了,在一般情况下,我们也会考虑到断路器和开关的级配关系。
    应该把电线放大一级用5*10的线,或者开关正定电流降一级用25A的。
    2010-05-12 08:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    可以更换成10平方的。。。
    2010-05-11 14:43:11