土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:关于图纸审查意见

求助:关于图纸审查意见

发布于:2010-05-10 11:27:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟前段时间出了份图纸,今天审查意见下来了,因为之前都是只接触到小的工程,所以这是第一次收到审图意见,意见上有几点小弟不是很明白,所以想请问下各位应该怎么回复。
1.室内楼板与走道楼板应有2cm的高差,结构图未注明。-----------这个我没注意到,但是我现在想高差这东西要在图纸上面表示才明了,难道要重新出一份图纸吗?
2.板配筋的构造要求也未说明。----------------这个是不是指板负筋的分布筋?我只在总说明里面写到,在具体图纸里面没有注明。

麻烦各位支个招,小弟先谢谢了!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fighter0102
    fighter0102 沙发
    谢谢4楼的回答~~~~谢谢:)
    2010-05-10 12:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhouyuankai
    zhouyuankai 板凳
    这个问题不严重
    1。高差应该注明,原图上修改就可以了,注意相邻板配筋构造,可以用说明表示。
    2。配筋构造一般国标图集中有,总说明中指明即可。
    2010-05-10 12:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!墙高为5米未设置腰梁,有补救措施么?

多层框架厂房,底层墙高为5300,由于施工方故意,未设置腰梁,现提交设计处理!我是这样想的,增设腰梁有利于抗震和控制裂缝,而墙长为5600,中部已设置构造柱,抗震应该没有问题,现要求施工方在墙满铺钢丝网,以控制裂缝!这样可以么?

回帖成功

经验值 +10