土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为何母排相保电阻不是20度的1.5倍

为何母排相保电阻不是20度的1.5倍

发布于:2005-08-27 17:22:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在进行低压系统单相短路电流计算时,要求导线电阻取值为20摄氏度时的1.5倍,但在<<配电设计手册>>中为何母排相保电阻取值为20摄氏度时的数值.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    设计 手册这样做实际上是为了考虑到最严重情况。
    三相短路计算是为了求其最大短路电流,所以要考虑到开始送电瞬间导线温度尚未升高,阻值最小时发生短路的情况;
    单相接地短路是为了求其最小短路电流,所以要考虑到导线已经长期通过额定电流,温度已经接近额定温度,阻值最大时发生短路的情况。
    2005-09-01 18:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • xi61
    xi61 板凳
    楼主的问题我也同样有疑惑,咨询过许多同行,均不得而之.
    二楼的解答似乎有问题,因为根据<<配电设计手册>>中的计算要求,在进行三相短路电流计算时,导线或母排的相电阻取值均为20度时的取值,在进行单相短路电流计算时,因为温度升高,导线相保电阻应取20度的1.5倍.
    2005-08-31 22:28:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅