30-80千伏安的变压器(低压侧)配200/5的0.2级电流互感器(穿一匝),是否能测量得准确?

[ 本帖最后由 wxd_19811006 于 2010-5-10 11:57 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xfzengjx0016
    xfzengjx0016 沙发
    S级的产品,表明当一次电流在额定电流的1%时仍能准确测量。
    2010-06-01 16:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • yaojinbei
    yaojinbei 板凳
    能不能准确测量关键得看你的表计,如果是电子式的应该可以。