土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:砼柱强度等级严重不足的加固

请教:砼柱强度等级严重不足的加固

发布于:2010-05-10 09:18:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一六层框架结构,设计图纸采用c30混凝土,但施工时将四层以上的砼柱强度等级打成C10了,先要求加固,但是要求不采用增大截面及置换混凝土加固法。请教:如此情况该采用何种加固方式更好?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luyan2007
    luyan2007 沙发
    1.业主(楼主)的要求太高了,本来这两种方法是最好的针对低强度混凝土柱的加固方法,竟然不让用。如果说增大截面不让用,可以理解为影响以后使用,置换为什么不行?
    2.2#的方法,外包角钢可以,但增加的量应该较大,并不一定适合;粘钢对这么低的混凝土也不能用。
    3.综合2楼的两种方法,可不可以这样做,利用钢板来增强,钢板为四面全封闭,注胶。相当于内部低强混凝土承受三项应力。
    4.提醒楼主,节点该如何处理?
    2010-06-11 12:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • yxhld
    yxhld 板凳
    我觉得用包钢加固法和粘钢加固法应该可以!!
    2010-06-10 17:01:10

    回复 举报
    赞同0