土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教:压力损失问题
各位老师好:

我有一个问题,就是我在选择空调箱时,空调箱里面的风机选型时,有全压和余压两个概念,那么请问各个部分的损耗是多少,怎么计算?谢谢!!

全部回答(22 )

  • linliuhua07
    希望你些概念能对你有帮助 大家一起学习!!!
    静压---动压---全压---余压

    a、静压(Pi)
    由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
    b、动压(Pb)
    指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
    c 、全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
    机外余压的概念一般来自厂商样本
    动压、静压、全压。压力的计算公式为:
    (9-2)
    式中 ¬——全压(pa);
    ——动压(pa);
    ——静压(pa)。
    一般情况下,通风机压出段的全压、静压均是正值。吸入段的全压、静压均是负值。而动压全是正值。可取各测点的压力的算术平均作为压力平均值。

    样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压,样本除了提供机外静压值外,一定会提供机外余压值,反倒是机外静压并不一定都有。
    关于机外余压到底是机外全压还是机外静压?是机外全压。写机外静压是测试时通常把动压看为0。 可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压
    比如:特灵中央空调样本简介就有:
    注:
    制冷量是在室外干球温度35℃/湿球温度19℃,名义风量下测得。
    制热量是在室外干球温度7℃/湿球温度6℃,室内干球温度20℃,名义风量下测得。
    名义风量是指室内风机在高速档,机外余压为0帕时的风量。
    制热量数据不包括电加热的热量。
    机外余压是指实际风量为名义风量的80%时室内机组可提供的机外余压。
    噪音测试标准:JB/T4330-1999

    [ 本帖最后由 linliuhua07 于 2009-6-16 13:17 编辑 ]
    2009-06-16 13:14:16 来自 PC 评论 举报
  • mingtingjun


    斑竹说的5Pa/米是Pm?
    简明空调设计手册上 风管的压力损失P=Pm*L*(1+K)
    2007-01-16 21:14:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10