我是电气行业的新人,现在有问题向大家请教10KV400KW的电机能直接启动吗?要是不能我们常用什么方法呢软起动器吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
yeyan5110
沙发
可以用,而且推荐这种做法,省钱还好施工~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2005-08-29 13:06:29
赞同0
-
zsl171
板凳
关于软起动器热继电器位置,我认为应放置在旁路,因为常用的热继电器脱扣类型都是10级的,在软起动起动电机时会造成保护脱扣,除非你用20级的(如果你不担心成本的话)