土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 因PT二次回路内阻影响判断PT断线和低电压问题

因PT二次回路内阻影响判断PT断线和低电压问题

发布于:2005-08-27 13:32:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位高手:

我所从事一变电所工程中采用了GE公司F650作为各回路的数字综合保护器,各种表计为三相三线数字式。目前碰到的的问题是因PT二次回路内阻问题,使得断开一相或两相PT二次保险,在另外一项都能检测到电压,大于25V,系统无法判断出PT断线,同时检测电压小于50V,也容易引起低压误动。请教,在部更换成三项四线的各种表计的情况下,如何解决问题??
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 205 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求DL/T838-2003发电企业设备检修导则

求DL/T838-2003发电企业设备检修导则

回帖成功

经验值 +10