土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 水系统调试

水系统调试

发布于:2005-08-27 12:28:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
由于没有实际调试经验,冷水机组+FCU/AHU水系统调试中,末端全开情况下,大部分末端流量达不到设计流量怎么办,施工的也没经验只好问设计,设计的也没经验,只好上这来请教了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    我也是已经说过好多次了,朋友们问题要讲清楚,不然,我们想解答也没有办法.一楼朋友烦请你重新讲清楚点.
    2005-08-30 10:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • njzxh
    njzxh 板凳


    同意,如果是大部分末端效果不好倒是一种现象,流量不足要根据进出水温差,送回风温差等等做出判断,至于是否是水泵问题,那要看水泵实际出力和设计需要是否吻合,然后校核设计。
    2005-08-30 10:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.08 万条内容 · 81 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频类空调能效比最高 却无一登上节能榜

国家发改委和国家质检总局日前公布了根据《能源效率标识管理办法》备案的能源效率等级为一、二级的空调产品规格型号及企业名称名单。由于根据有关规定,只有达到一级和二级能效标准的空调才能被称作“节能产品”,其他产品一律不得以“节能”的名义进行宣传,因此业内把这份名单形象地称作是“节能空调榜”。格力、LG、科龙、志高、美的、海尔、春兰、三菱电机·上菱、新飞、广州松下、三菱重工金羚、TCL、华凌、双鹿、三菱重工海尔、日立共16家空调企业有产品上榜,其中能效比最高的空调为4.15,达到了国际先进水平。这16家企业占今年3月1日我国对空调、冰箱实施能效标识制度以来备案的42家空调企业的38%,也就是说,目前有六成以上备案企业生产的产品还无法达到节能标准。而业内人士指出,能够积极备案的企业在行业中已经都算是中上等了,因此实际的市场状况更不容乐观!