炼厂给电动阀供电380V 选择动力配电箱(带总开关)集中供电 需要选择漏电开关吗?还有电动阀接地线在电缆里,直接甩到配电箱的接地母排可以吗?
发布于
2010-05-09 14:37:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zzstaiquanhu
多谢指导 呵呵
2011-03-08 17:11:08
来自 PC
评论
举报
lingxuct
本人一直在“炼厂”做施工,电动阀特多,电源:低配独立一屏,双电源切换,电缆芯线如有PE芯时,在柜子的PE排上引(一线一个螺栓!),一般在现场有接地母线接到电动阀外壳,各种电缆注意与高温管线保持距离,无法保证距离时,做好隔热措施。