土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助?
炼厂给电动阀供电380V 选择动力配电箱(带总开关)集中供电 需要选择漏电开关吗?还有电动阀接地线在电缆里,直接甩到配电箱的接地母排可以吗?

全部回答(2 )

  • zzstaiquanhu
    多谢指导 呵呵
    2011-03-08 17:11:08 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    本人一直在“炼厂”做施工,电动阀特多,电源:低配独立一屏,双电源切换,电缆芯线如有PE芯时,在柜子的PE排上引(一线一个螺栓!),一般在现场有接地母线接到电动阀外壳,各种电缆注意与高温管线保持距离,无法保证距离时,做好隔热措施。

    电动阀电源不宜装漏电开关(我们都用小空开)。
    2010-05-10 12:44:10 来自 PC 评论 举报