发布于:2010-05-08 21:26:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
关于消防车荷载,《荷规》中取值为“35/20”
但是,若果板上有一定厚度的覆土(如1米厚),那么消防车荷载应该如何取值呢?
其中,又有何依据?
《荷规》的取值应该是车轮直接作用于构件(单向板、双向板)上面,故产生的等效活载较大;但当存在一定厚度的覆土时,轮压通过覆土扩散后传到构件上,这样产生的等效活载自然较小。
因此,我的问题主要想了解设计中该如何考虑这种扩散效应,等效活载该如何取值(当然,覆土产生的荷载是另外考虑的)。
对此问题,我们老总是一刀切,不管覆土多厚(只要大于1米就行),统一取消防车荷载为10kN/m2。不过这只是基于经验的做法,没什么特别依据。
请各位赐教。谢谢
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报