我想请教一下,地下车库排风排烟风机阻力怎么计算啊?
我用鸿业水利计软件计算过了,50到60米长的风管,主管风速8-9m/s,支管风速2-6m/s。沿程阻力加风管的局部阻力(不包括防火防和风机阻力)加起来计算出来的阻力才200左右,但是我参考了很多工程,看了其他人选的排风排烟风机余压都在400-500Pa.我不明白这个余压400-500Pa是怎么选择的。请各位指教指教,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hnxiongwu2976
    hnxiongwu2976 沙发
    确实是这样的,你算出来的应该是机外余压,而且200-300Pa的风机样本手册上都没有的,一般都选500左右了
    2010-05-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • cys201004
    cys201004 板凳
    6#,我计算的话是每个弯头和变径以及阀件都仔细计算的,计算出来的阻力再根据风机的性能曲线选择风机,问题是我在计算的时候就算出来的阻力在200—300Pa,所以不知道怎么办,200-300Pa的不敢选啊
    请指教指教,谢谢
    2010-05-10 10:41:10

    回复 举报
    赞同0