土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助!起重机配电问题!

紧急求助!起重机配电问题!

发布于:2010-05-08 16:32:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一仓库,内设有18台起重机,10t电动葫芦半门式起重机2台,每台功率16.1KW;50/10t桥式双梁起重机2台,主钩55KW,附钩26KW,小车运行8.5KW,大车运行2x13KW;其余为32/10t桥式双梁起重机,主钩55KW,附钩26KW,小车运行6.3KW,大车运行2x8.5KW;每两台相同型号的起重机同一滑触线配电
现在我按照《工业与民用配电设计手册》P714页公式计算计算功率和计算电流:
1. 10t电动葫芦半门式起重机为:负载持续率25%,功率因数0.5
Pc=Kz*P∑=0.3*16.1*2=9.66KW
Ic = k′z*P∑=0.9*16.1*2=29A
配电断路器选用40A/3P
2. 50/10t桥式双梁起重机,负载持续率不知道,按照40%算, 功率因数0.5,不包括附钩功率
Pc=Kz*P∑=0.38*89.5*2=68.02KW
Ic = k′z*P∑=1.14*89.5*2=206A
配电断路器选用250A/3P
3. 32/10t桥式双梁起重机,负载持续率不知道,按照40%算, 功率因数0.5,不包括附钩功率
Pc=Kz*P∑=0.38*78.3*2=59.5KW
Ic = k′z*P∑=1.14*78.3*2=180A
配电断路器选用250A/3P
不知道这样做是否正确呢?
我用需要系数法算为什么偏差这么大?
以32/10t桥式双梁起重机为例:
根据《工业与民用配电设计手册》P4页表中查取需要系数装配车间用起重机(25%),仅为0.1~0.15
Pe=Kx*Pe=0.15*(55+26+6.3+17)*2=31.29KW
Ic = Pe/0.38/1.732/0.5=95A
两种方法为什么会相差这么多呢?十分困惑!恳请请各位指点迷津!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • supermanhe
    supermanhe 沙发
    像这种计算方法不偏大那才怪你:Q 需用系数法适用于变配电所!二次系数法使用分配干线!你用利用系数法计算就合适啦!:Q
    2010-05-10 18:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • dteng-1122
    dteng-1122 板凳
    期待中......:Q
    2010-05-08 16:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图纸上元器件不认识,请教高手!

在图纸上看到C65N/1P C16,CT/1P 20A,1KM1请问CT/1P 20A是什么东西呀?

回帖成功

经验值 +10