请问:屋面消防水箱(只有一个)通过生活变频设备供水,进水管能否采用液压浮球阀控制?液压浮球阀应该属于自动水位控制阀,这样就违反规范第3.7.7.3和3.7.7.4条。是否变频设备供水就可以避免对控制阀冲击振动而采用液压控制阀?如不能采用液压控制阀,则要设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置,那么该如何设置才不会影响生活用水呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 水中畅游
    水中畅游 沙发
    谢谢各位!jachie,ydh1981你们说的有道理,我就采用这种方式。
    2005-08-31 16:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    按照规范的条文解释,本人认为在水箱进水管上设置电动阀和水位传感器,水位满了就关闭电动阀,但不关闭水泵。正如条文解释一样,控制阀冲击振动容易损坏。
    2005-08-30 21:45:30

    回复 举报