土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋面加压水箱的进水管控制

屋面加压水箱的进水管控制

发布于:2005-08-27 01:44:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:屋面消防水箱(只有一个)通过生活变频设备供水,进水管能否采用液压浮球阀控制?液压浮球阀应该属于自动水位控制阀,这样就违反规范第3.7.7.3和3.7.7.4条。是否变频设备供水就可以避免对控制阀冲击振动而采用液压控制阀?如不能采用液压控制阀,则要设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置,那么该如何设置才不会影响生活用水呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 水中畅游
    水中畅游 沙发
    谢谢各位!jachie,ydh1981你们说的有道理,我就采用这种方式。
    2005-08-31 16:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    按照规范的条文解释,本人认为在水箱进水管上设置电动阀和水位传感器,水位满了就关闭电动阀,但不关闭水泵。正如条文解释一样,控制阀冲击振动容易损坏。
    2005-08-30 21:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷头溅水盘高度要求?

半地下室,设计层高3.6m,为车库。走道处有2根梁,梁高700mm,风管从梁底贯穿,风管高500mm,这样风管腹部高度就是 3.6-0.7-0.5=2.4m。风管底部设计有一喷头,风管宽1.5m,按照自动喷水规范,喷头必须安装于风管底部,喷头溅水盘高度只有2.2m多一点。这很容易被破坏,请教如何解决?溅水盘高度规范是否有要求,告之规范名称,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10