两栋砖混楼外墙距离是500MM,地基承载力为150,两个外墙的基础一个是1.4米的一个是1.5米的,现在基础打架。可是做双墙基础是不是有点太大了,我看规范上写的是变形缝在50MM-100MM之间。这个该怎么做
发布于
2010-05-08 12:24:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
godiwy
可以做成连体基础,当然也可以算下,做成偏心能不能过。最好做成连体的