请教有关消防系统水泵功率的计算问题

发布于:2005-08-27 00:21:27 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
大家好。我时新人。刚出道做,现在工作需要计算一栋35层居民楼消防系统水泵功率。我一点眉目都没有。不知从何算起。也不完全清楚需要的完全前期数据。还请各位设计大师指点迷津。教教新手一些基本的流程。比如需要知道什么方面的数据。用到什么样的公式去计算。希望能有人赐教。不胜感激!!!!!!!!!!!1

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    选水泵不需要计算功率,只要选出流量和扬程就可以了,然后根据流量和扬程来查出功率。
    2007-02-09 19:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • zha387
    zha387 板凳
      回答你的问题:
      102是单位整理常数。流量单位:升/秒;扬程单位:米;密度单位:千克/升;重力加速度:9.81米/(秒×秒);功率单位:千瓦。
      功率=流量×扬程×密度×重力加速度=(升/秒)(米)(千克/升)(9.81米/(秒×秒))=9.81牛顿×米/秒=9.81瓦;
      功率(千瓦)=(立方米/1000秒)(米)(吨/立方米)(9.81米/(秒×秒))=9.81/1000千瓦=千瓦/102
      如果流量单位:立方米/小时,则功率(千瓦)=(立方米/3600秒)(米)(吨/立方米)(9.81米/(秒×秒))=9.81/3600千瓦=千瓦/367