求各位大侠大哥帮我看看问题出在那里了?我的产品KYN28-12用的断路器是上海森源VS1-12/1250-31.5
今天做稳升试验3个上动触头超标,超了有20几度..求大哥们帮我看看问题出在那里了..怎么才能解决.谢谢啦!!
我是个菜鸟..急急..:loveliness:

全部回答(7 )

  • 2004.tao
    1250A的温升试验不是难点,估计是断路器与手车的配合问题,该部位虚接的可能性很大。
    2010-05-16 11:25:16 来自 PC 评论 举报
  • qiqi19801209
    1.触头压紧度

    2.组装时是否有偏离,推进是否有应力

    3.你只想拿证,请参考老万第一条:lol
    2010-05-11 11:11:11 来自 PC 评论 举报