土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直埋供热管道n多疑问求助!

直埋供热管道n多疑问求助!

发布于:2010-05-08 08:15:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教

1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标准了么?

2、特殊角度弯头长度计算,是否就按1所说的曲率半径R计算,即:弯头长度=2*3.14*R*角度/360。
小弟手里有个资料按“弯头长度=2*3.14*R*角度/360”计算出来的弯头长度正好是资料上的长度的2倍,so小弟现在很糊涂弯头长度到底怎么算。资料上是 11° DN800 R=8DN 弯头长度为614mm,小弟计算出来的长度是 1.23m,求证2个数值哪个正确!厂家供货会按这个长度来么?这里就又引出一个弯头和弯管的概念……

3、大倍D弯头倍数标准,是1.0DN 1.5DN 2.0DN 2.5DN…………有倍数的规格么?

4、直埋规程规定补偿器前后12m范围内部准有变坡,问下这个12m是怎么来的数值?

5、直埋规程给出的“可视为直管段的最大平面折角”这个角度是怎么出来的?

6、室外管网输送生活热水时,大家用的是什么管材(普通黄夹克管是指定不行了,因为生活热水的水质要求要达到生活饮用水标准)?

7、无推力套筒补偿器的用法?

8、《直埋供热管道工程设计》P80页的Lmax.a是怎么计算出来的?

[ 本帖最后由 3451891 于 2010-5-8 11:04 编辑 ]

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 星夜莹
    星夜莹 沙发
    学习了,呵呵
    2011-09-10 20:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • jinshudang
    jinshudang 板凳
    这种事情我遇到过,R=1.5D,或者1.5DN的,1.5在施工中俗称一倍半!
    R=1.5D,表示弯头的弯曲半径等于1.5倍的管道外径,R=1.5DN表示弯头的弯曲半径等于1.5倍的公称直径!
    2010-10-13 16:41:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温度过高

普通的氟系统空调在60度的高温下能工作吗?如果强制让其工作有什么后果啊?

回帖成功

经验值 +10