对于我们结构设计来说。对PKPM相关系数的理解是很重要的。所以我希望大家能结合一下自己的实践工程经验,讲述一下自己对PKPM相关系数开关的理解及控制。彼此交流一下心得体会。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • taobo_2005
    taobo_2005 沙发
    以上这些许多地方都有
    我说一点吧
    原来在学校做毕业设计的时候墙荷载输入都是比较不准的
    现在知道要准确
    2005-08-27 09:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • dujijun
    dujijun 板凳
    ●回填土对地下室的相对刚度:
    ---根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。
    ●是否考虑扭转藕连:《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.2-2条,“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;”《建筑抗震设计规范》的5.1.1-3条,也与高规有相同的规定。
    ●地震设防烈度、设计地震分组、结构的抗震等级:按结构的实际填入即可。
    ●竖向地震作用系数:程序取的是规范的计算值。
    ●楼层最小地震剪力系数:参见《高层建筑混凝土结构技术规程》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。
    ●双向水平地震作用扭转效应选择:如果选择,地震力将增大很多,所以在选用的时候要慎重。
    ●5%的偶然偏心:这是《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求,3.3.3条要求:“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”。计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。
    ●结构的阻尼比:按《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.8条“除专门规定外,钢筋混凝土高层建筑结构的阻尼比应取0.05”程序提供的参考值:钢结构:0.02;混合结构:0.03。这个阻尼值不但用于地震作用计算,也要用于风荷载的计算。
    ●水平、罕遇地震影响系数最大值:按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1取。
    ●特征周期值:根据场地类别和地震分组按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1选用。
    在调整系数中,有以下的几个参数开关:
    ●0.2Qo(0.25Qo)调整:
    这条是针对框架-剪力墙结构,主要要注意以下几点:
    对于框架柱数量从下到上基本不变的规则建筑,Qo(Vo-规范表示)取得是“地震作用标准值的结构底部总剪力”。对于框架柱数量从下至上分段有规律的变化的结构,Qo(Vo-规范表示)取得是“每段最下一层的地震作用标准值的总剪力”对复杂结构框架的调整应专门研究框架剪力的调整方法。
    框架剪力的调整必须满足规范规定的楼层“最小地震剪力系数(剪重比)”的前提下进行。
    在设计过程中根据“计算结果”来确定调整层数。
    ●温度应力折减系数:程序一般推荐0.75或更低。《混凝土结构设计规范》的5.3.6条只是提出了原则性的要求。
    材料信息就按实际情况填写即可。
    设计信息:
    ● 分项系数和组合系数:一般工程都采用程序给出的隐含值,不要去改动它。
    ● 活荷载重力荷载代表值系数:按《建筑抗震设计规范》的5.1.3条取。
    ●柱、墙荷载折减标志:要说明的是,在PM建摸中也有“荷载折减”,他们是叠加的,也就是PM中折减了,在空间程序计算中要在以前折减的基础上再折减。所以需要设计者在选用这项时特别慎重。
    ●柱配筋方式选择:有良种方式,单偏压和双偏压。单偏压程序就是按规范的公式进行配筋计算的。双偏压,程序是按数值积分法计算的,所以对于不同的“柱截面钢筋放置方式”就会得出不同的配筋计算结果。所以,建议整体计算还是按“单偏压”计算,在得出固定的“柱截面钢筋放置方式”后,再进行复核。
    ●结构基本自振周期:程序给出的隐含值是按《高层建筑混凝土结构技术规程》的附录B的公式:B.0.2计算的。最好是将程序计算的精确值反填回来,再计算。
    (3)、TAT中的弹性节点:在TAT程序中也叫“特殊节点”,由于TAT程序采用的是“刚性楼板假定”所以,在同层中,各节点具有相同的位移,没有相对位移。弹性节点就是为了弥补这种假定对很多“空旷结构、错层结构”不合理模拟的补充。
    3)、SATWE的参数及开关
    总信息中:
    ●墙元侧向节点信息:这是剪力墙计算“精度和速度”取舍的一个选择。选择“内部节点”,那么剪力墙侧边的节点将作为内部节点而凝聚掉,但这样速度快,精度稍有降低;作为“外部节点”,那么剪力墙侧边的节点也将作为出口节点,这样墙元的变形协调性好,计算准确,但速度慢。
    所以程序建议规则的结构可以选择“内部节点”,复杂的结构还是选择“外部节点”进行计算。
    地震信息中:
    ●斜交抗侧力构件方向附加地震数:主要是针对“非正交的、平面不规则”的结构,这里填的是除了两个正交的,还要补充计算的方向角数。
    ●相应角度:就是除0、90这两个角度外需要计算的其他角度,个数要与“斜交抗侧力构件方向附加地震数”相同,且不得大于90和小于0。这样程序计算的就是填入的角度再加上0度和90度这些方向的地震力。
    特殊构件:
    ●楼板的分类:
    ----刚性楼板:在程序中考虑为“平面内刚度无穷大,平面外刚度为零”
    ----弹性楼板3:假定平面内无限刚,真实的模
    2005-08-27 09:32:27