冷冻水系统有必要用供/回水温差来控制水泵吗
冷冻水系统有必要用供/回水温差来控制水泵吗
冷冻水系统有必要用供/回水温差来控制水泵吗?我觉得恒压变频就够了,甚至我觉得只要用电动旁通阀就可以了。让冷冻机组自己控制制冷量,而不是通过改变进入机组的水流量,这样是不是更节能?
发布于
2005-08-26 22:38:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(369 )
千鸟集翔
冷冻水系统用供/回水温差来控制水泵和主机是一种既可靠又经济的控制方法。
2014-08-23 10:38:23
来自 PC
评论
举报
zhenghuidan12345
我先马一个吧,这个深奥了
2014-04-09 15:57:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xjk007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
17
粉丝
1
+ 关注
私信
闲聊茶吧
返回版块
114.52 万条内容 · 196 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(369 )
-
千鸟集翔
冷冻水系统用供/回水温差来控制水泵和主机是一种既可靠又经济的控制方法。
2014-08-23 10:38:23
来自 PC
评论
举报
-
zhenghuidan12345
我先马一个吧,这个深奥了
2014-04-09 15:57:09
来自 PC
评论
举报
加载更多