土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调冷凝水管如何设置更好?
 当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理?
 1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好?
 2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口?
 请个位大师探讨!

全部回答(5 )

  • yuwei
    空调室内外机都会产生排水的,就如4楼所说的,室外机会产生化霜水。现在主要是因为新规范的要求,阳台排水不能接入屋面雨水管。再加上空调排水管,使得建筑外立面的管线太多,影响美观。立管上开三通的方式只能解决室内机排水不能解决室外机排水。如果建筑的空调板带反边的话。建议设置地漏。可以解决两者的排水。对于重叠的空调板(均带反边),可以在最下层设置地漏,上次可设小管引至最低层。
    我觉得,空调管的设置主要应该考虑的是怎么样去和阳台排水管合并(减少外立面管线),怎么样去隐蔽设置。
    2005-08-27 22:05:27 来自 PC 评论 举报
  • shihongsheng
    空调冷凝水管设置和阳台地漏排水统一考虑.
    2005-08-27 18:51:27 来自 PC 评论 举报