当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理?
1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好?
2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口?
请个位大师探讨!
发布于
2005-08-26 20:45:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yuwei
空调室内外机都会产生排水的,就如4楼所说的,室外机会产生化霜水。现在主要是因为新规范的要求,阳台排水不能接入屋面雨水管。再加上空调排水管,使得建筑外立面的管线太多,影响美观。立管上开三通的方式只能解决室内机排水不能解决室外机排水。如果建筑的空调板带反边的话。建议设置地漏。可以解决两者的排水。对于重叠的空调板(均带反边),可以在最下层设置地漏,上次可设小管引至最低层。
我觉得,空调管的设置主要应该考虑的是怎么样去和阳台排水管合并(减少外立面管线),怎么样去隐蔽设置。
2005-08-27 22:05:27
来自 PC
评论
举报
shihongsheng
空调冷凝水管设置和阳台地漏排水统一考虑.