土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墩(桩)的小应变检测出了大问题!

墩(桩)的小应变检测出了大问题!

发布于:2010-05-07 22:08:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
人工挖孔桩,直径1.1m 1.2m 1.3m三种类型,桩身长为4~7m不等,因为扩孔的原因,先后分三次浇筑的混凝土(19号,22号,24号),甲方为了赶进度,26号就开挖了,29号磨的检测点,30号下午边下雨边做的小应变检测,5号打电话过来说全部是砂浆,没有石子...水泥 碎石 砂都是按配合比,配料机直接称重搅拌的,直接输送泵打的混凝土。现在把绑扎好的基础梁都拆了,怕是浮浆没有除尽,正重新凿毛,磨平,等重新检测。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • anzhihui21
    anzhihui21 沙发
    让人忽悠了,建议取芯检测下,
    2010-05-10 17:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • jian-3211
    jian-3211 板凳
    也说不准,我遇到一次直接把粉煤灰当成混凝土用了的。哎,现在的工程质量啊。
    2010-05-10 09:05:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关井点降水的疑问?

第一个问题:轻型井点降水、喷射井点降水、大口径ф400井点降水、电渗井点阳极井点降水、水平井点25M深井点降水这几种井点降水的区别第二个问题:我们工地采用的是:钻孔、下300-400mm混凝土管、管里再置100mm的镀锌管、镀锌管外混凝土管里填砂石,大约深度为15m左右,这种井算什么类型的井点降水?