土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV线路间隔的TYD和避雷器最小充许距离

35kV线路间隔的TYD和避雷器最小充许距离

发布于:2010-05-07 21:06:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教一个问题:一个35kV线路间隔的TYD和避雷器之间,他们的最小距离按哪个规范来执行?
我在3——110kV高压配电装置规范上,找不到对应条款

两者相邻部分为等电位,装在支架上,对地安全距离亦完全能满足要求。
我是这么认为的:如果都装在同一个支架上,两者方便连接跳线即可,即如果可以的话两者完全能连接在一起,相对距离为0
如果各自用独立支架安装,那支架安装方便,能过人巡视即可,一般人肩宽400-600算,我认为有1米距离即可

工程中,我把35KV线路TYD和避雷器距离设为1.4米,隔离开关至TYD,断路器设为1.8米
因是扩建工程,限于场地位置所限,我把断路器和CT都在同一个设备内

请大家发表一下看法!

QQ:940060221