土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 等电位连接利用柱内钢筋的情况加以讨论。

等电位连接利用柱内钢筋的情况加以讨论。

发布于:2005-08-26 19:49:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在建筑电气安装中等电位连接是否可以利用柱内螺纹钢做为引下线,如果可以如何连接才合适呢?请大家指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lldmm
    lldmm 沙发
    回楼主,不需要.详细做法可见总等电位联结图集和防雷施工图集.

    2005-08-28 21:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • y.b.y
    y.b.y 板凳

    还必须在一楼设总等电位箱吗?要不要从总等电位箱再单独引线到各点?
    2005-08-28 20:12:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

 消防设备电气配线设计和矿物绝缘电缆

火灾发生时消防设备的正常运行对于人员安全疏散、控制火势蔓延、减少火灾损失有十分重要的作用。因此消防设备的电气配电线路配电系统应满足可靠性、耐火性、安全性、有效性、科学性的要求,以保证火灾时消防设备供电不会中断,保障人身安全,保证供电持续时间,确保供电质量并力求系统接线简单,投资省、运行费用低。  1.消防设备电气配线设计  在对消防电气配线的具体设计过程中,以《火灾自动报警系统设计规范》为主,以《高层民用建筑设计防火规范》、《民用建筑设计防火规范》为辅,同时兼顾《民用建筑电气设计规范》,根据不同消防设备其配电线路应选用耐火配线或耐热配线。消防设备的耐火配线是指按照时间-温度标准曲线对消防设备配电线路进行试验,从受火的作用起,到火灾升温达到840℃时,在30min内仍能继续有效供电的线路;消防设备的耐热配线是指按照时间-温度标准曲线的1/2曲线,对消防设备配电线路进行试验,从受到火的作用起,到火灾升温达到380℃时,在15min内仍能有效供电的线路。建筑消防设备配电线路的具体防火设计,应将变配电所低压母线、应急母线和动力电缆出线到具体消防设备最末级配电箱的所有配电线路作为耐火耐热配线的考虑范围,并分不同系统考虑各自消防设备的耐火耐热配线方案。