只看楼主 我来说两句 抢板凳一、 参考书籍:
1、《建筑灯具与装饰照明设计手册》(陈小丰 主编)
2、通用电气《工业室内照明》产品样本
二、 计算方法:
按《工业室内照明》提供的快速计算法
三、 照度标准:
查《照明设计手册》表22-5“CIE关于各类车间及作业类型的照度推荐值”,或参考样本“北美照明工程学会IES工业照明推荐值表”,取A=500Lx。
四、照度计算:
1、查照度值,A=500Lx。
2、从光源供应商得光源(金卤灯MVR400/U/40)的流明值B=36000Lm。
3、光源维持流明C=B*0.5=36000Lm*0.5=18000Lm。
4、灯具数量N=房间面积*推荐照度值A/C=71.5*42*500/18000=84。
5、灯具间隔S=SQRT(房间面积/灯具数量)=SQRT(71.5*42/84)=6M。
6、使用高悬挂灯具时,灯具间隔不大于悬挂高度,满足要求。
考虑到灯具悬挂的安全性(金卤灯较重,钢梁安装)和工房作业的实际工况
(中部作业),灯具数量定为60盏,10*6均布。