是不是消弧线圈有问题啊
是不是消弧线圈有问题啊
我厂35KV变电站,35KV/6KV单母线分段运行,中性点经消弧线圈接地,频繁出现线路接地故障,查线路又没问题。大家认为是什么问题
发布于
2010-05-07 15:54:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xzz1975
是发生谐振接地了
2011-04-06 11:46:06
来自 PC
评论
举报
zyz8438
“频繁出现线路接地故障,查线路又没问题”,应该是频繁出现线路接地故障报警信号!
楼主这种情况,有可能是误发信号或虚假接地!再仔细查查吧!
2011-01-13 10:50:13
来自 PC
评论
举报