土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 是不是消弧线圈有问题啊
我厂35KV变电站,35KV/6KV单母线分段运行,中性点经消弧线圈接地,频繁出现线路接地故障,查线路又没问题。大家认为是什么问题

全部回答(7 )

  • xzz1975
    是发生谐振接地了
    2011-04-06 11:46:06 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    “频繁出现线路接地故障,查线路又没问题”,应该是频繁出现线路接地故障报警信号!

    楼主这种情况,有可能是误发信号或虚假接地!再仔细查查吧!
    2011-01-13 10:50:13 来自 PC 评论 举报