土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求教各位

紧急求教各位

发布于:2010-05-07 14:51:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这一个工程,打薄壁的预应力管桩,桩已打完,承台没做。再过一段时间旁边十五,十六米左右就要建高层。根据地质资料,上面十几米厚的土层都是淤泥。现在怕高层基础开挖时产生横向推力,管桩会开裂甚至断掉。同一个村中,就有几个旁边挖基坑造成已打的管桩破坏的例子。我以前没处理过这样的事,不知该怎么办?请各位前辈赐教。

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-5-7 14:52 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • smart98
    smart98 沙发
    根据楼主描述,场地应为软土,软土地区深基坑开挖都要做基坑维护的,基坑开挖不会引起过大的土体位移,故楼主不必担心。如果出现了楼主所担心的情况,就是隔壁单位的责任了,说明维护设计或者施工没做好。
    2010-05-18 13:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • jkwangli
    jkwangli 板凳
    学习了,最近我也遇到这样的问题,
    2010-05-18 12:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房心回填土承载力能达到多少?

房心回填土(粉质粘土)压实系数0.93,地基承载力能达到多少?10吨的设备直接压在地面上可以么?设备底座1x2米,