发布于:2010-05-07 13:22:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我的压缩机用的是比泽尔300P的,启动后满载的运行电流时300A左右,主和角接触器采用ABBA370D-30-11,星采用ABBA185D-30-11,当启动时星启动正常,当装换成角的时候,角会频繁吸合和脱开,然后无法启动。我拆开角和主接触器发现触点已经融化。我是采用PLC控制,从启动的三相中取220电压给控制回路供电,星运行时间3S。当启动时我检测用三相大约下降到330V左右。我将三相电去掉,单独接一个220的电到控制回路,这个时候星角启动动作正常。我想请问一下:
1.是不是我不接380V基本可以确定,控制回路没有问题
2.关于压降。我在220V回路中加了一个稳压器后,故障还是没有消除,请问稳压器也有反应时间吗?大约是多少?
3.这个问题如何解决?
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句后来我观察了下,在启动的时候,厂里的灯直接暗了下,说明电压确实降了,,
我原来考虑控制电流没那么大,选了个1kw的稳压器,结果不行,后来买了个5kw的好了,
回复 举报
[ 本帖最后由 jiangtaifu 于 2010-5-13 22:51 编辑 ]
回复 举报