土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于星角启动的问题

关于星角启动的问题

发布于:2010-05-07 13:22:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我的压缩机用的是比泽尔300P的,启动后满载的运行电流时300A左右,主和角接触器采用ABBA370D-30-11,星采用ABBA185D-30-11,当启动时星启动正常,当装换成角的时候,角会频繁吸合和脱开,然后无法启动。我拆开角和主接触器发现触点已经融化。我是采用PLC控制,从启动的三相中取220电压给控制回路供电,星运行时间3S。当启动时我检测用三相大约下降到330V左右。我将三相电去掉,单独接一个220的电到控制回路,这个时候星角启动动作正常。我想请问一下:
1.是不是我不接380V基本可以确定,控制回路没有问题
2.关于压降。我在220V回路中加了一个稳压器后,故障还是没有消除,请问稳压器也有反应时间吗?大约是多少?
3.这个问题如何解决?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lgh6808
    lgh6808 沙发
    从楼主所说的现象及数据上看,基本上是电压降过大引起的故障。
    主要原因可能是低压屏至主机的电源电缆线径小(可能距离也较远)引起。因为在星形时运行正常,且单独接一个220V的电到控制回路时,星角启动动作正常,所以基本排除了变压器偏小的原因。
    当三相电压降到330V时,单相电压也只有190V左右,与接触器额定工作电压380-400V 50Hz/400-415 60Hz或220-230V 50Hz/230-240V 60Hz相差过大,会造成接触器欠压释放;当接触器释放后电压就会上升,接触器又会吸合就造成楼主所说的那样“当转换成三角形的时候,三角形接触器会频繁吸合和脱开,然后无法启动”。
    稳压器在此是没有用的,一是他有一定反应时间;二是当电压降低到330V时,就算稳压器在此能起到作用,但对主电机来说还是处在欠压工作状态。
    根据运行时电流300A左右 ,其电源电缆线径大约在120---185mm2(YJV电缆大约120----150mm2,VV电缆大约185mm2),根据实际距离再做修正(主要计算电压损失)。
    以上供楼主参考。

    [ 本帖最后由 lgh6808 于 2010-5-7 15:56 编辑 ]
    2010-05-07 15:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • yanghucun
    yanghucun 板凳
    不懂!进来看看!
    2010-05-07 14:34:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵埋管计算软件

密码:ticachina

回帖成功

经验值 +10