土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构设计的要点

框架结构设计的要点

发布于:2005-08-26 15:55:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 8.重点注意或设计原则:
  
  (1)。抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。
  
  (2)。雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。
  
  (3)。框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级。
  
  (4)。由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时,应验算构件的最小配筋率。
  
  (5)。出屋面的楼电梯间不得采用砖混结构。
  
  (6)。框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。因楼电梯间位置较偏,梯井采用混凝土墙时刚度很大,其它地方不加剪力墙,对梯井和整体结构都十分不利。
  
  (7)。建筑长度宜满足伸缩缝要求,否则应采取措施。如:增大配筋率,通长配筋,改善保温,铺设架空层,加后浇带等。
  
  (8)。柱子轴压比宜满足规范要求。
  
  (9)。当采用井字梁时,梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计。周边一般加大截面的边梁。
  
  (10)。过街楼处的梁上筋应通长,按偏拉构件设计。
  
  (11)。电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞形成管井。电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。
  
  (12)。构件不得向电梯井内伸出,否则应验算是否能装下。电梯井处柱可外移或做成L型柱。
  
  (13)。验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度。水箱不得与主体结构做在一起。
  
  (14)。当地下水位很高时,暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟,暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时,混凝土应抗渗,等级S6或S8,混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水平施工缝做法,一般加金属止水片,较薄的混凝土墙做企口较难。
  
  (15)。采用扁梁时,应注意验算变形。
  
  (16)。突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内,并且托梁上铁应适当拉通。错层部位应采取加强措施。女儿墙内加构造柱,顶部加压顶。出入口处的女儿墙不管多高,均加构造柱,并应加密。错层处可加一大截面梁,上下层板均锚入此梁。
  
  (17)。等基底附加压力时基础沉降并不同。
  
  (18)。应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间。
  
  (19)。当建筑布局很不规则时,结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置,并采取相应的构造措施。如建筑方案为两端较大体量的建筑中间用很小的结构相连时(哑铃状),此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑。板厚应加厚,并双层配筋。
  
  (20)。较大跨度的挑梁下柱子内跨梁传来的荷载将大于梁荷载的一半。挑板道理相同。
  
  (21)。挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段。
  
  9.常用轻隔墙(加气块或陶粒)自重(含双面抹灰):150墙:1.66,200墙:1.98,250墙:2.30,300墙:2.62 KN/M2.泰柏板:1.10 KN/M2.
  
  10.关于降水问题:当有地下水时,应在图纸上注明采取降水措施,并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)。
  
  11.进行框架结构设计时,设计人员还应掌握如下设计规范:建筑结构荷载规范、抗震规范、混凝土结构设计规范等。并应考虑当地地方性的建筑法规。设计人员应熟悉当地的建筑材料的构成、货源情况、大致造价及当地的习惯做法,设计出经济合理的结构体系。
  
  12.关于绘图:
  
  (1)。一般钢筋粗线宽度为。45,距边界线1,圆点直径为。6.
  
  (2)。应注意墙身剖面、连梁剖面、墙出挑梁的水平筋位置。
  
  (3)。注意一、二级钢是否加弯钩,二级钢的断点一般不加45度直钩,除非不能表达清楚。
  
  (4)。字高应为2.5,3.5,5,7,10,14,高宽比:0.8.在图面中,一般英文字高取2.5或3.5,汉字取3.5或5,在说明处多用7.当多个数字一样时,个数在前,如11X280=3080.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • shuochg
    shuochg 沙发
    好帖子,谢谢楼主
    2006-09-11 13:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhaobo014
    zhaobo014 板凳
    楼主总结的好
    2006-09-02 13:56:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构设计的要点

6.梁详图:    (1)。梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用附加箍筋。梁上小柱和水箱下,架在板上的梁,不必加附加筋。可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处详施工图。    (2)。当外部梁跨度相差不大时,梁高宜等高,尤其是外部的框架梁。当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。外部框架梁尽量做成外皮与柱外皮齐平。梁也可偏出柱边一较小尺寸。梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽。

回帖成功