土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构设计的要点

框架结构设计的要点

发布于:2005-08-26 15:52:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 3.基础平面图及详图:
  
  (1)。在柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基。并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。
  
  (2)。当基础下有防空洞或枯井等时,可做一大厚板将其跨过。
  
  (3)。混凝土基础下应做垫层。当有防水层时,应考虑防水层厚度。
  
  (4)。建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可降低地基的附加应力,提高地基的承载力(尤其是在周围有建筑时有用),减少地震作用对上部结构的影响。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。可在筏板区格中间挖空垫聚苯来调整高低层的不均匀沉降。
  
  (5)。地下室外墙为混凝土时,相应的楼层处梁和基础梁可取消。
  
  (6)。抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
  
  (7)。新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍,否则应打抗滑移桩,防止原有建筑的破坏。建筑层数相差较大时,应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整基底附加应力。
  
  (8)。独立基础偏心不能过大,必要时可与相近的柱做成柱下条基。柱下条形基础的底板偏心不能过大,必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底版的形心宜重合,基础底板可做成梯形或台阶形,或调整挑梁两端的出挑长度。
  
  (9)。采用独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要,但配筋也不得过小。独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构。面积不大的独立基础宜采用锥型基础,方便施工。
  
  (10)。独立基础的拉梁宜通长配筋,其下应垫焦碴。拉梁顶标高宜较高,否则底层墙体过高。
  
  (11)。底层内隔墙一般不用做基础,可将地面的混凝土垫层局部加厚。
  
  (12)。考虑到一般建筑沉降为锅底形、结构的整体弯曲和上部结构和基础的协同作用,顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3),且纵向基础梁的底筋也应拉通。
  
  (13)。基础平面图上应加指北针。
  
  (14)。基础底板混凝土不宜大于C30,一是没用,二是容易出现裂缝。
  
  (15)。可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图。生成的基础平面图名为JCPM.T,生成的基础详图名为JCXT?。T.
  
  (16)。基础底面积不应因地震附加力而过分加大,否则地震下安全了而常规情况下反而沉降差异较大,本末倒置。
  
  请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。
  
  4.暖沟图及基础留洞图:
  
  (1)。沟盖板在遇到电线管时下降(500),室外暖沟上一般有400厚的覆土。
  
  (2)。注明暖沟两侧墙体的厚度及材料作法。暖沟较深时应验算强度。
  
  (3)。洞口大于400时应加过梁,暖沟应加通气孔。
  
  (4)。基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基础还低,此时基础应局部降低。
  
  (5)。湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区。应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设计。
  
  (6)。暖沟一般做成1200宽,1000的在维修时偏小。
  
  5.楼梯详图:
  
  (1)。应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免碰头,尤其是建筑入口处。
  
  (2)。梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤
  
  (3)。两倍的梯段高度加梯段长度约等于600.幼儿园楼梯踏步宜120高。
  
  (4)。楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋
  
  (5)。楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。
  
  (6)。楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度。
  
  (7)。注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。
  
  (8)。当休息平台板为悬挑板时,其

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaobo014
    zhaobo014 沙发
    楼主总结的好
    2006-09-02 13:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • herunfeng3333
    herunfeng3333 板凳
    楼主总结的很好,为同行们提供了一个设计的参考,谢谢楼主.
    2005-08-26 23:43:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构设计的要点

1.结构设计说明    主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。    2.各层的结构布置图,包括:    (1)。预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。

回帖成功