发布于:2010-05-07 11:22:07
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
小弟现在有个工程有四栋建筑,市政只有一路进水,消防用水量之和大于25L/s,所以消防水池考虑了室外消防用水量,而且保护半径也大于150M,请教如何设置室外消防系统。
我是这样考虑的啊。
一种方法是多设置一个消防水池,容积只考虑室外消防用水量,用消防车取水口。这样的话是不是两个消防水池的室外消防用水量都得按照规范要求的那个室外消防用水量,还是两个水池考虑的室外消防用水量之和等于规范要求的用水量就行了。
另一种方法,还是一个消防水池,消防水池里设置室内消火栓泵跟室外消火栓泵,就是由泵来提供室外消火栓的压力,如果设置室外消火栓泵有什么要求没有???还有市政管是否也得接在室外消火栓环网上以起一种稳压的作用??
请高手指点指点啊~!
急啊
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过 1200m ,且占地面积不宜大于 200hm2 ;
2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过 500000m2 ;
3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位 。
所以,楼主不要再纠结于原建筑设计防火规范的,消防水池的保护半径不应大于150m 以新消规的条纹为依据。
回复 举报
回复 举报