我是个初学者向大家请教些问题:
我用PK建模做一个3层的钢结构办公楼,长一字型的
计算出来结构的第一自振周期为1.14
结构这么柔,因为是强度控制,我使用了Q345来替换原Q235 的方法,减小了截面,也减轻了些自重。周期是减少了一点点
但是这种低层的钢结构 周期到底是按照什么控制的呢?0.08X层数?还是低层不用控制呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • salamisi
    salamisi 沙发
    PKPM不是很熟,建议用ETABS建个模型算算看,注意质量源的定义
    2011-05-11 16:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • livecheng00_6
    livecheng00_6 板凳
    我想问下大家,为什么结构会这么柔哪?
    除了加柱间支撑,和减少自重,还有别的办法能够减少自振周期吗?