土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:核相正确,合环时断路器均爆炸的原因?

请教:核相正确,合环时断路器均爆炸的原因?

发布于:2005-08-26 15:09:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
故障叙述:
1座220kV变电站的10kV线路与1座110kV变电站的10kV线路合环前,经过高压核相正确,但在合闸后15秒该线路两端断路器均发生爆炸(时间是否一致不确定),当时线路上无任何故障。
接线方式:
220kV变电站:2台120MVA三圈变压器(220kV/110kV/10kV),容量比100%/100%/50%,10kV负荷有8条出线及4*8016MVar电容器,10kV分段运行。
110kV变电站:2台31.5MVA两圈变压器(110kV/10kV),容量比100%/100%,110kV电源来至上述220kV变电站,10kV并列运行。

请各位专家帮助分析,需要其它资料我会提供。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • hczlw
    hczlw 沙发
    潮流的问题,过负荷了,又达不到保护定值
    2009-04-29 16:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • pc0610
    pc0610 板凳
    这种方式应该不能合环吧,这样就形成电磁环网了吧,潮流变化很大。个人观点
    2009-04-28 21:08:28

    回复 举报
    赞同0