故障叙述:
1座220kV变电站的10kV线路与1座110kV变电站的10kV线路合环前,经过高压核相正确,但在合闸后15秒该线路两端断路器均发生爆炸(时间是否一致不确定),当时线路上无任何故障。
接线方式:
220kV变电站:2台120MVA三圈变压器(220kV/110kV/10kV),容量比100%/100%/50%,10kV负荷有8条出线及4*8016MVar电容器,10kV分段运行。
110kV变电站:2台31.5MVA两圈变压器(110kV/10kV),容量比100%/100%,110kV电源来至上述220kV变电站,10kV并列运行。
请各位专家帮助分析,需要其它资料我会提供。
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
hczlw
沙发
潮流的问题,过负荷了,又达不到保护定值
2009-04-29 16:59:29
赞同0
-
pc0610
板凳
这种方式应该不能合环吧,这样就形成电磁环网了吧,潮流变化很大。个人观点
2009-04-28 21:08:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报