制冷技术
\
求助冷库水冲霜设计供水和回水管流速应该取多少啊?
求助冷库水冲霜设计供水和回水管流速应该取多少啊?
求助冷库水冲霜设计供水和回水管流速应该取多少啊?
发布于
2010-05-07 10:25:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qinger521
谢谢大家的指导
2010-07-01 09:38:01
来自 PC
评论
举报
zaikuanj
我觉得这个要根据冷风机的面积、顶部受水面积、结霜情况、水温情况来计算。
最简单的方法是参考冷风机厂家提供的技术参数,有一个冲霜水量经验值,一般冷风机融霜水进水管为1''~1 1/2'',楼主可根据此估算流速。
实际工程中最好设置阀门可调节水量。
2010-05-08 17:43:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qinger521
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
104
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.62 万条内容 · 830 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
最简单的方法是参考冷风机厂家提供的技术参数,有一个冲霜水量经验值,一般冷风机融霜水进水管为1''~1 1/2'',楼主可根据此估算流速。
实际工程中最好设置阀门可调节水量。