土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为什么稳压泵到达所需压力时还不停止运行?
为什么稳压泵到达所需压力时还不停止运行?
请教各位!

全部回答(5 )

  • 西风
    换一个电接点压力表应该就好了,这个问题一般别的出问题的几率很小
    2005-08-30 17:44:30 来自 PC 评论 举报
  • jisheng1208
    可能是以下原因之一:
    1、消防管网泄露;
    2、上限延时;
    3、交流接触器烧结;
    4、电接点压力表问题或压力表上限的线断了;
    2005-08-30 16:47:30 来自 PC 评论 举报