土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动,电机发热严重。

星三角启动,电机发热严重。

发布于:2010-05-06 18:02:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
星三角启动,电机发热严重。更换电机后仍如此。空载。电流40A左右。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • azhongyx
    azhongyx 沙发

    那要看你的使用环境和负载的情况,一般是在32A左右吧:)
    2010-05-08 10:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • dvd-9
    dvd-9 板凳
    20KW 三相电机正常工作电流多大?
    2010-05-07 21:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多