土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动,电机发热严重。

星三角启动,电机发热严重。

发布于:2010-05-06 18:02:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
星三角启动,电机发热严重。更换电机后仍如此。空载。电流40A左右。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • azhongyx
    azhongyx 沙发

    那要看你的使用环境和负载的情况,一般是在32A左右吧:)
    2010-05-08 10:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • dvd-9
    dvd-9 板凳
    20KW 三相电机正常工作电流多大?
    2010-05-07 21:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户表问题

小弟新手上路,我现在有个工程是这样的,总共有三个单元,包括住宅和商业,住宅户表已经解决,商业户表问题没法做请各位指点下! 商业情况如下:只知道每个单元一、二层都是商业,总的商业面积是887平方(我们这商业按照0.1KW/平方计算)! 我的想法是:总负荷平分到每个单元,每个单元商业出一个回路,回路上加考核表。但是每个回路的考核表该选用多大呢?? 不知道我的这种方法合理不? 还请各位高手指点下,说说你们的高见!

回帖成功

经验值 +10