土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 转换层三种刚度算法差别

转换层三种刚度算法差别

发布于:2010-05-06 16:06:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:

刚做完一个25层结构,转换层在第四层,其中有一层地下室,结构难点主要是布置剪力墙,开始时用程序内定的第三种刚度算法,由于没认真看附录E有关规定,认为转换层在第三层以上时,转换层上,下结构侧向刚比在1.3~0.6之间,程序内定的第三种刚度算法计算时,结构上部刚度总是偏小,用去了很多时间,好不容易将刚比调到0.6后,请人复核,复核人认为应用第一种剪切刚度算法计算,结果当然不行,道底该用何种刚度算法呢?结构软件手册也没有说明,本人到处找资料,找人请教,均无明确结果,很偶然找到一本书,中有三种刚度算法应用范围,真是踏破铁鞋无觅处,来得全不费工夫.就是转换层在一层以上时,要用第二种刚度算法,剪弯刚度法.那么,第二,第三种刚度算法差别在那呢?刚才讲了,第三种刚度算法结构上部刚度总是偏小,要加上部剪力墙,第二种刚度算法就刚好相反,上部刚度大,要减上部剪力墙,做软件的一定要告诉大家,三种刚度算法相差十万八千里!!!!!用第二种刚度算法调整好结构后,再用第三种刚度算法复核转换层与上一层刚比是否满足0.6刚比的下限要求,顺便讲一下,新版本软件各个光盘都不一定相同,还可能相差十万八千里.我也向做软件反映了,暂时没有答复.



附件名:2010561273133181149.zip

文件大小:21K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    最好将那本书发至论坛里,比你的这篇文章效果还要好。
    2013-12-20 12:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • msh1234560
    msh1234560 板凳
    楼主坑爹,花钱下了,结果没东西
    2013-12-18 17:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多