买的是跃层,客厅空高6米,做了一层现浇楼板(是房屋原设计结构允许的)空间尺寸是这样
虚线处是现浇的梁
现浇楼板厚度100,10mm的钢筋间距150双层双向布置,现在的问题是装修公司在现浇楼板底面打线槽时,使用了切割机,将图中红色椭圆1.5m长度范围内的8根钢筋割伤了,伤口深度不一,有两根割伤了1/2,即5mm
我想问的是,这种情况是否已经影响到现浇楼板的强度?如果可以补救的话该怎么补救?
装修公司现在的方案,找了一家加固公司指导:
先用高标号水泥砂浆封闭钢筋,然后碳纤维沿钢筋暴露长度两边各延伸200,同时沿钢筋切伤方向两边一直粘贴到梁上
0.16mm的碳纤维粘贴三层
这样可以吗?
现场照片
[
本帖最后由 qianbing2004 于 2010-5-6 13:38 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报