土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇楼板的下层钢筋被损伤,请问该怎么补救?有什么影响?

现浇楼板的下层钢筋被损伤,请问该怎么补救?有什么影响?

发布于:2010-05-06 13:32:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
买的是跃层,客厅空高6米,做了一层现浇楼板(是房屋原设计结构允许的)空间尺寸是这样
[1].jpg
2010-05-06_132855.jpg
虚线处是现浇的梁
现浇楼板厚度100,10mm的钢筋间距150双层双向布置,现在的问题是装修公司在现浇楼板底面打线槽时,使用了切割机,将图中红色椭圆1.5m长度范围内的8根钢筋割伤了,伤口深度不一,有两根割伤了1/2,即5mm
1272854529[1].jpg
我想问的是,这种情况是否已经影响到现浇楼板的强度?如果可以补救的话该怎么补救?
装修公司现在的方案,找了一家加固公司指导:
先用高标号水泥砂浆封闭钢筋,然后碳纤维沿钢筋暴露长度两边各延伸200,同时沿钢筋切伤方向两边一直粘贴到梁上
0.16mm的碳纤维粘贴三层

这样可以吗?

现场照片
IMG0361A.jpg
IMG0362A.jpg
IMG0363A.jpg