土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm抗震设计问题

pkpm抗震设计问题

发布于:2010-05-06 11:59:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
对于地震作用,一般不是结构周期越小然后作用越大的吗?那为什么地震最大作用方向会恰恰相反呢? 最大地震作用方向应该怎么理解才对?
还有就是x方向的地震力要大,但是层间位移要小,而y方向恰好相反,那么去框架验算的时候应该是x方向还是y方向呢?请大家不吝赐教啊.

[ 本帖最后由 woody640 于 2010-5-6 12:05 编辑 ]

QQ截图未命名.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qjh1988
    qjh1988 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2011-02-28 14:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    X方向验算承载力,Y向验算变形。
    2011-02-23 08:21:23

    回复 举报
    赞同0