土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜内设备如何配合?
低压柜里的隔离开关,短路器,和互感器,这些东西选择怎么个次序?
能不能举个例子?隔离开关的选择和下出电缆有关系吗?
下出电缆的选择和上边短路器选择怎么配合?

全部回答(5 )

  • abb16
    我现在做的低压配电柜用的是塑壳断路器
    象隔离开关我选630A,短路器我选400A,互感器我选400/5,那我下出电缆是按大于630A,还是按大于400A就行?还有互感器选择是要400的1.25倍吗?
    2005-08-26 22:03:26 来自 PC 评论 举报
  • controler

    行家!!!
    2005-08-26 17:36:26 来自 PC 评论 举报