土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 定时限过电流和反时限过电流可否同时设定

定时限过电流和反时限过电流可否同时设定

发布于:2010-05-06 09:51:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
6KV一段进线继电保护、定时限过电流和反时限过电流可否同时设定(存在)?也就是说一个保护中有定时限也有反时限,可以这样做吗?:time:

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    应该是可行的
    2010-07-24 10:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • cqly7788
    cqly7788 板凳
    理论上可以......但是定值是两套,在一套定值里是不可能共存的...有极个别很特殊的运行方式是多套定值的...最多的我见过的有三套..呵呵..
    2010-05-07 09:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

师傅们,看看这个开关柜内的630A塑壳开关为何炸了?

新的低压配电柜,第一次送电调试。一共三层,第一层是抽屉,下面两层是柜门固定式的。下面两层内部元器件有:施耐德630A塑壳开关,每层3个电流互感器。柜形就是普通的低压开关柜,两米多高那种。系统形式是,一根母排垂直下来,分别接到第一层抽屉,第二层回路,第三层回路,各层之间没有关系。相当于一根主母排并了三个回路。第一层抽屉没有问题,第二层的塑壳开关合闸的时候(接了负载,但只是送电调试,负载没有开启),就在第二层回路合闸的时候第三层的塑壳开关却炸了。

回帖成功

经验值 +10