千级车间采用MAU+FFU+DCC方案,MAU里面有H10高效,车间采用50mm岩棉彩钢板吊顶,高效采用H13。换气次数取60次/小时。地板是高架地板。
测了10个左右的点(全部不在高效风口底下),
0.5μm的全部合格 一般是80个左右,好的有10个左右,不好的有200多个。
5.0μm的不合格,有大半的点是15个左右,有些点是0个,有些点是5~6个。
车间正压35Pa,测试人员2人。
是什么原因呢?是不是很久不用也不清洁造成的,车间做好及第一次清洁已经有1个多星期没动了。