土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 千级车间5.0μm粒子不合格什么问题?

千级车间5.0μm粒子不合格什么问题?

发布于:2010-05-06 09:46:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
千级车间采用MAU+FFU+DCC方案,MAU里面有H10高效,车间采用50mm岩棉彩钢板吊顶,高效采用H13。换气次数取60次/小时。地板是高架地板。

测了10个左右的点(全部不在高效风口底下),
0.5μm的全部合格 一般是80个左右,好的有10个左右,不好的有200多个。
5.0μm的不合格,有大半的点是15个左右,有些点是0个,有些点是5~6个。

车间正压35Pa,测试人员2人。

是什么原因呢?是不是很久不用也不清洁造成的,车间做好及第一次清洁已经有1个多星期没动了。


图片的为FFU布局图和高架通风板分布图。

a.jpg


b.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • elephent
    elephent 沙发
    不达标的是大颗粒,所以有可能是室内产生的,也有可能是人为带入的。
    2010-05-12 08:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • zaqcde08
    zaqcde08 板凳
    这个问题其实很常见,多是卫生清洁不够,一般着急验收,不注重打扫,多派些人仔细打扫.
    2010-05-11 20:49:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多