千级车间采用MAU+FFU+DCC方案,MAU里面有H10高效,车间采用50mm岩棉彩钢板吊顶,高效采用H13。换气次数取60次/小时。地板是高架地板。
测了10个左右的点(全部不在高效风口底下),
0.5μm的全部合格 一般是80个左右,好的有10个左右,不好的有200多个。
5.0μm的不合格,有大半的点是15个左右,有些点是0个,有些点是5~6个。
车间正压35Pa,测试人员2人。
是什么原因呢?是不是很久不用也不清洁造成的,车间做好及第一次清洁已经有1个多星期没动了。
图片的为FFU布局图和高架通风板分布图。


全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
elephent
沙发
不达标的是大颗粒,所以有可能是室内产生的,也有可能是人为带入的。
2010-05-12 08:47:12
赞同0
-
zaqcde08
板凳
这个问题其实很常见,多是卫生清洁不够,一般着急验收,不注重打扫,多派些人仔细打扫.
2010-05-11 20:49:11
赞同0
加载更多回复 举报